防烟楼梯间采用常开送风口,如何保证末端风量?

按照《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1.7 “设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口”,那么靠近送风机的楼层楼梯间必然风压大,远离风机的楼层楼梯间风压小,是否会出现末端风量不足的情况呢?一是是楼梯间顶部应急排烟窗打开后,屋顶短回路跑风,风量很难送到远离风机的建筑下部,二是前室设置余压阀后,靠近送风机的楼层楼梯间风压过大,这些楼层很有可能有大量风通过余压阀进入前室甚至疏散走道,远离送风机的下部楼层风压不足。针对以上两个疑惑麻烦老师们指导一下,有关规定有无详细的技术要求或措施呢?

消防网友43489 | 2025-05-24 19:21
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-05-25 10:57 00 [回复]举报

第一个问题,《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第2.2.4条说的常闭式应急排烟窗,你得明白设置的本意和打开的时间把控,设置的本意是如果机械加压送风系统失效了,再打开常闭式应急排烟窗解决楼梯间防烟问题,一定不能加压送风系统和常闭式应急排烟窗同时打开,所以只要设定好逻辑关系,确认火灾的情况下,再判断楼梯间的加压送风机的状态,做好逻辑不会出现你担心的“屋顶短回路跑风”的问题。

第二,前室你担心的压力不平衡的问题,你忽略了一个问题,着火的时候只打开着火层及上下层,也就是三层。所以如果靠近加压风机的楼层着火,可能余压超过规定值,可能会打开旁路泄放多余的压力。但是远离加压风机的楼层,也就是末端楼层的时候,那三层的余压值一般不超,所以不必打开旁通泄压。所以你忽略了最多只打开三层这个逻辑。希望对你有帮助。

牛丫头消防课堂 2025-05-25 11:32 00 [回复]举报

再给你补充一点,计算楼梯间送风量的时候,就已经考虑所有风口都打开,看一下《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017第3.4.5条