一类高层住宅建筑消防登高操作面可以设置一个室外消火栓,另一个借用小于40米的临边室外消火栓吗?

丰坤王 | 2025-05-24 18:07
请写下您的回答回答

回答 | 2

懒得说 2025-05-25 07:57 00 [回复]举报

有2个室外消火栓了,没问题啊

牛丫头消防课堂 2025-05-25 11:01 00 [回复]举报

可以,应为《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.3条规定: 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。也就是说建筑消防扑救面一侧最好不少于2只室外消火栓,但是是“宜”的条款,如果条件受限可以1只。个人建议没什么特殊情况尽量满足规范要求。希望能帮到你。