如何区分建筑是否为两个建筑

遇到一个建筑,是在通规没有出来之前审的图,但是是在24年才进行验收的,两个建筑中间没有明显的伸缩缝,是否需要增加火灾报警系统和喷淋,如果看做一个建筑的话,是需要增加喷水的,但是现在如何对该建筑进行定义,不看图纸,只看现场的话,就是一个建筑。如何去证明他是两个建筑,又如何证明他是一个建筑。

请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-25 11:23 00 [回复]举报

第一看规划;

第二,你说的情况不排除是原有建筑接建的情况;

第三,如果是两个建筑,需要防火间距,或者采用防火间距的措施,找防火墙去。即使完全联通,至少也得有甲级防火门。

第四,做个联动试试,如果是一个建筑,那就是全楼应急照明、声光警报、广播都响;如果联动只响一边建筑,那就是两个建筑。

所以做好找到图纸,时间不长,好找。